zum Produkt
Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.03.2016, 19:14
Hallo zusammen,
ist es möglich die Relais als Taster zu nutzen?
Aw: Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.03.2016, 19:35
Hallo SvKe,

der HM-LC-Sw4-WM ist im Prinzip nur ein Aktor. Über Relais/Taster lässt sich nicht direkt eine Aktion, ähnlich wie bei einem Sender, realisieren.
Wenn Sie eine Zentrale/CCCu2 haben, können Sie aber über ein WebUI-Programm den aktuellen Status der Ausgänge abfragen und daraus eine Aktion ableiten und auslösen. Zum Beispiel..wenn Taste gedrückt...dann entsprechende Aktion auslösen.

Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.03.2016, 12:45
Hallo zusammen,

wir vermuten, die Anfrage bezog sich eher auf eine einstellbare Zeit für die Relaisausgänge. Dieses wäre mit "JA" zu beantworten. Die Relaisausgänge können wahlweise als Dauerkontakt oder als Impulskontakt (kleinste Einschaltdauer 1 Sekunde) genutzt werden.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.03.2016, 13:27
Mist, sorry, ich hätte meine Frage offensichtlich präziser stellen müssen...

Also neuer Versuch:
Ist es möglich die Platine so zu programmieren, dass die Ralais genau so lange angezogen bleiben wie man die zugeordnete Taste einer verbundenen Fernbedienung drückt?

Vielen, Dank nochmals.
Aw: Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.03.2016, 13:33
Hallo SvKe,

diese Funktion ist generell nicht möglich. "So lange senden, wie die Taste gedrückt wird" beschreibt die Funktion eines Dauersenders, der im 868MHz untersagt ist. Es ist eine max. Sendedauer von 36 Sekunden pro Stunde zulässig (DutyCycle).

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.03.2016, 13:41
Hallo SvKe,

Sie schrieben nicht..ob Sie eine CCU2 oder Konfigurationsadapter haben.
Indirekt ist die gewünschte Funktion quasi realisierbar mit allen Arten von Sendern...die eine Status-Information offen/geschlossen liefern.

Dazu gehören z.B. HM-SCI-3-FM, alle TFK´s und/oder auch das HM-MOD-EM-8 im TFK-Modus. Dies bedeutet z.B. solange der Eingang in der Stellung geschlossen is t--> wird Aktor EIN, ist der Eingang in der Stellung offen --> wird Aktor AUS.

Gruß


Viele Grüße..elkotek
Aw: Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.03.2016, 11:06
Hallo elkotek,

vielen Dank für den Tip, eine CCU2 ist vorhanden, allerdings sollte das ganze nach der Programmierung auch ohne Zentrale funktionieren - ich hatte eigentlich vor das Modul zusammen mit einer HM-RC-4-2, zur Ansteuerung der Wohnwagenbeleuchtung nutzen zu können (hier wird die Dimmfunktion über die Länge des Tasendrucks gesteuert)...

VG, SvKe
Aw: Tastfunktion?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.03.2016, 11:31
Hallo SvKe,

wenn Sie z.B. das HM-SCI-3-FM haben, können Sie einfach - ohne CCU2 - eine Direktverknüpfung erstellen. Mit Eingang offen bzw. geschlossen können Sie sychron den Ausgnag am Aktor ansteuern.

Beim Anlernen beachten:
* Zuerst den Aktor TA 1 in den Anlernmodus bringen
* dann nur kurz die Anlerntaste am HM-SCI-3-FM drücken und den gazugehörigen Eingang kurz betätigen.
* die grüne LED zeigt dann, dass die Verknüpfung erfolgrich durchgeführt wurde.

Gruß