Aw: Test mit MAX!Wandthermostat und MAX!Heizkörperthermostat
12.10.2012, 18:51
Eine weitere Sache, die mir auffällt ist, dass es relativ wenige aber extreme Regeleingriffe der Heizung gibt. Dies führt bei meiner Heizung so folgendem Verhalten (21°C Solltemperatur):
Das warme Zimmer kühlt langsam ab, bis 20,9°C erreicht sind. Dann öffnet der Regler sehr stark, bis die Temperatur bei 21,5°C ist. Nun schliesst der Regler das Ventil vollständig. Die Raumtemperatur steigt auf 22,5°C, der Heizkörper kühlt vollständig ab und das Spiel beginnt von vorne. Das spricht für einen sehr schlecht abgestimmten PI-Regler.
Ehrlich gesagt bin ich von diesem Temperaturregler ziemlich enttäuscht. Mein alter Honeywell Regler hat dies wesentlich besser hinbekommen (arbeitet aber auch nicht als PI - Regler). Langsam ärgere ich mich, überhaupt gewechselt zu haben.
Das warme Zimmer kühlt langsam ab, bis 20,9°C erreicht sind. Dann öffnet der Regler sehr stark, bis die Temperatur bei 21,5°C ist. Nun schliesst der Regler das Ventil vollständig. Die Raumtemperatur steigt auf 22,5°C, der Heizkörper kühlt vollständig ab und das Spiel beginnt von vorne. Das spricht für einen sehr schlecht abgestimmten PI-Regler.
Ehrlich gesagt bin ich von diesem Temperaturregler ziemlich enttäuscht. Mein alter Honeywell Regler hat dies wesentlich besser hinbekommen (arbeitet aber auch nicht als PI - Regler). Langsam ärgere ich mich, überhaupt gewechselt zu haben.