Wann schalten angelernte Aktoren?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.03.2014, 08:09
An das Gerät können bis zu 8 Aktoren angelernt werden.

  • Wann genau schalten diese?
  • Lässt sich der Schaltvorgang alternativ auf Über- oder Unterschreitung der Solltemperatur auslösen?
  • Ist das ggf. für jeden Aktor getrennt einstellbar?
  • Lässt sich eine Schalthysterese konfigurieren, um zu häufiges Schalten zu unterdrücken?
  • Ist diese ggf. für jeden Aktor getrennt konfigurierbar?

Für eine kurzfristige Beantwortung wäre ich sehr dankbar, da die Bedienungsanleitung hierzu leider keine Aussagen trifft.
Aw: Wann schalten angelernte Aktoren?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.03.2014, 09:08
Hallo joesch99,

Frage: Wann genau schalten diese?
Antwort: Sobald der Funk-Wandthermostat durch Vergleichen von Soll- und Ist-Temperatur festgestellt hat, dass ein- oder ausgeschaltet werden muss.

Frage: Lässt sich der Schaltvorgang alternativ auf Über- oder Unterschreitung der Solltemperatur auslösen?
Antwort: Bei Überschreiten der Soll-Temperatur schaltet der Verbraucher ab, bei Unterschreiten der Soll-Temperatur schaltet der Verbraucher ein. Die Schalthysterese kann von 0,00 bis 2,00 angepasst werden.

Frage: Ist das ggf. für jeden Aktor getrennt einstellbar?
Antwort: Nein, alle Aktoren werden zugleich angesteuert.

Frage: Lässt sich eine Schalthysterese konfigurieren, um zu häufiges Schalten zu unterdrücken?
Antwort: Ja, die Schalthysterese kann von 0,00 bis 2,00 angepasst werden.

Frage: Ist diese ggf. für jeden Aktor getrennt konfigurierbar?
Antwort: Nein, die Hystere lässt sich nur für alle einheitlich einstellen.