Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schaltaktoren

Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?

Beiträge zu diesem Thema: 7
Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.04.2014, 21:13
Hallo in die Runde,
ich möchte einen Lüfter per FS20 steuern, in dessen Bedienungsanleitung steht, dass ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mind. 3mm allpolig verwendet werden soll.
Ist dieser Empfänger für solch eine Aufgabe geeignet, wenn nein, welcher sonst aus dem Programm?
Kennt jemand den Hintergrund für die Verwendung so eines Schalters? Kann der Kontakt sonst irgendwann "kleben" und der Lüfter würde nicht wieder abschalten?
Der Lüfter ist für S1-Betrieb geeignet.
Vielen Dank im Voraus.
Aw: Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.04.2014, 15:32
Hallo AltesEule,

bei der FS20 ST Funk-Steckdose wird lediglich einpolig geschaltet. Sofern der Hersteller des Lüfters eine allpolige Abschaltung fordert, wäre z.B. der FS20 AS4 4-Kanal Aufputz-Schaltaktor verwendbar. Wir vermuten, dass der Hersteller des Lüfters hierbei sicherstellen möchte, dass in keinem Fall die Phase am Gerät anliegt (deshalb allpolige Abschaltung) und es bei Gerätedefekt zum Personen-Schaden kommen kann.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.04.2014, 22:01
Hallo Herr Sandhorst,
vielen Dank für Ihre Antwort, das hilft mir weiter.
Wären die Schalter AS1 oder SA2 ebefalls verwendbar, oder wird hier auch nur einpolig geschaltet?
Vielen Dank, viele Grüße
AltesEule
Aw: Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.04.2014, 08:45
Hallo AltesEule,

FS20 AS1 und FS20 SA können hierzu nicht verwendet werden. Der FS20 AS1 ist ein 1 Kanal Schaltaktor und kann somit folglich nur 1 polig schalten. Der FS20 SA Schaltaktor ist für Markisen und Torsteuerungen geeignet und schaltet wahlweise nur das Relais für auf oder das Relais für zu. Diese Aktor kann daher ebenfalls nicht verwendet werden.

Es bleibt nur der FS20 AS4 4 Kanal Schaltaktor, der z.B. über Kanal 1 die Phase und über Kanal 2 den Neutralleiter schalten kann.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.04.2014, 09:22
warum kann der FS20 AS1 eigentlich nicht verwendet werden? Da es sich hierbei um eine 'feste' Installation handelt kann man hierbei doch sicherstellen, dass wirklich die 'Phase' und nicht etwa der Neutralleiter geschaltet wird. Der FS20 AS4 bietet ja letztlich auch keine 'Garantie', dass in jedem Fall sowohl Neutralleiter als auch Phase geschaltet wird. Z.b. wenn eine temporaere Empfangsstoerung vorliegt. Insofern finde ich, ist der FS20 AS4 fuer diese Anwendung sogar schlechter geeignet als der FS20 AS1. Denn es kann der Fall eintreten, dass der Luefer zwar aus ist und trotzdem die Phase noch anliegt. Was mit dem (korrekt installierten) FS20 AS1 nicht passieren kann.
Aw: Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.04.2014, 09:33
Hallo sparkie,

im konkreten Anwendungsfall wird eine 2polige Abschaltung benötigt und diese lässt sich mit dem FS20 AS1 eben nicht realisieren, da nur 1 Schaltkontakt vorhanden ist.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Welcher Empfänger für Lüfter geeignet?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.04.2014, 09:59
Alternativ könnte man natürlich mit einem einfachen Empfänger einfach nur ein weiteres Relais schalten, daß dann 2 polig trennt - und gut isses ;)
A bißl bastln halt: Entweder es ist noch Platz genug im Gehäuse für ein Zusatzrelais - oder kleines Extrazusatzgehäuse.
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.