Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.12.2023, 11:39
Sorry, ich bin mit diesem Produkt unzufrieden. Seit mehreren Monaten teste ich diesen HK-Thermostat im Verbund mit einem Wandthermostaten. Ergebnis: Der Raum wird nicht schnell warm. Bei einer morgendlichen Anfangstemperatur von 18 Grad und einer Zieltemperatur von 20 Grad ist diese nach 3 Stunden noch nicht erreicht, nämlich nur 19,5 Grad.

Und auch das nur, weil ich die Zieltemperatur auf eine Faketemperatur von 22 Grad stelle, sonst wird der Schließwinkel noch früher heruntergeregelt.

Und das ist auch das eigentliche Problem. Die Regelung dieser Thermostate ist nicht darauf ausgerichtet, den Raum möglichst schnell auf Wunschtemperatur zu bringen, sondern diese Regelung möchte nur irgendwann die Einstelltemperatur erreichen. Nach meiner Vorstellung müsste der Öffnungswinkel solange voll geöffnet sein, bis die Wunschtemperatur zumindestens zu 95 % erreicht ist. Frieren will ich nicht.

Gruß Rolf
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 13:32
Hallo zusammen,

nächste Fragen zu diesem Produkt:

Wieso beträgt der Öffnungswinkel beim Heizkörper-Thermostat 1 45 % und beim HK-Thermostat 2 nur 32 %, obwohl beide vom gleichen Wandthermostat gesteuert werden?

Warum wird beim betätigen der Boost Funktion der Öffnungswinkel auf 80 % begrenzt?

Wie kann ich den Öffnungswinkel auf 100% steuern?
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 13:40
Geräteeinstellung Boost:
https://ibb.co/7JrWVtb
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 14:42
Hi Christian,

danke für die Info, Lösung ist für dieses Produkt nicht zutreffend, hier kann ich im Menü nur die Boostdauer, aber nicht den zugehörigen Öffnungswnkel einstellen. Nach meinem Kenntnisstand (also was ich gefunden habe), kann ich den Öffnungswinkel nicht im grafischen Editor einstellen. Bin gern bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen.
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 15:18
Ja, Basic-Version
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 19:44
Jo, steht oben.

Hallo ELV: ich bin doch nur ein unwissender Kunde, kann ich von Basic auf Erweitert kommen?
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 19:53
Ein Softwareupdate ist nicht möglich, bleibt nur neues Thermostat kaufen.
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 20:09
Nöö, kann doch nicht sein, das man so ein Produkt vermarktet, wo der Öffnungswinkel nicht direkt beeinflussbar ist.

Gibts nicht ein script:

if boost-function = true;

Öffnungswinkel == 100;

endif
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 20:14
Wenn die Basic Version das kann

https://ibb.co/8DVL5rN

Per Script auch möglich, aber wann soll das ausgelöst werden...
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 21:30
"Wenn die Basic Version das kann"

jo, kann sie, wenigstens in der Theorie. Aber der Programmschnipsel funktioniert nicht wirklich -in der Realität verstellt sich der Öffnungswinkel nicht-. Vielleicht muss ich die direkte Verknüpfung löschen? Was für ein Aufwand! Ich hole vielleicht doch wieder den Danfoss raus!🤣
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 21:40
Wenn du den Boost am Wandthermostat auslöst, nimm diesen als Bedingung für das Programm und setze statt "sofort" eine Verzögerung bsp. 30 Sek
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2023, 22:14
😏Danke für den Tipp, mach ich morgen
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 11:10
Also, habe folgendes herausgefunden: ein Eingriff in die Automatik des HK-Ventils funktioniert nicht wirklich. Wenn ich das nach obigen Muster umsetze, verstellt sich der Öffnungswinkel sogar auf 16% vorübergehend nach unten???

Wenn ich jedoch den Wandthermostat (damit die ganze Heizgruppe) auf "Manual ein" stelle, dann geht der Öffnungswinkel auf 100%. Damit hätte ich die klassische 2-Punkt-Regelung:

"Manual ein" = 100%, "Manual aus" = 0%



Ich denke da an folgendes Programm:

1. if SollTemp - IstTemp > 0,5

2. dann "Manual ein"

3. sonst "Automatik"

Ich habe allerdings noch keine Lösung für den Ansatz unter 1.

Wie kann ich das Delta von Soll- und Isttemperatur abbilden?
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 11:25
Hallo Bierbauch,
auf die Schnelle....

var x = dom.GetObject("Kanalname von Kanal 1").DPByHssDP("SET_POINT_TEMPERATURE").Value();
WriteLine(x);
var y = dom.GetObject("Kanalname von Kanal 1").DPByHssDP("ACTUAL_TEMPERATURE").Value();
WriteLine(y);
var delta = y - x;
WriteLine(delta);

Script unter Skript Testen eintragen und Ausführen drücken.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 17:28
hallo elkotek, danke für den Anstoß, habe das script ergänzt und es funktioniert.

var SollTemp = dom.GetObject("OG-WZ-Displ:1").DPByHssDP("SET_POINT_TEMPERATURE").Value();
var IstTemp = dom.GetObject("OG-WZ-Displ:1").DPByHssDP("ACTUAL_TEMPERATURE").Value();
var deltaTemp = SollTemp - IstTemp;
var aState = 0;
if (deltaTemp > 0.5) {aState = 1;}
else {aState = 0;}
dom.GetObject("OG-WZ-Displ:1").DPByHssDP("CONTROL_MODE").State(aState);

Ich versuche das script über eine angelegt Systemvariable aufzurufen:

wenn Systemzustand SysVar = wahr nur prüfen

dann script



Habe dabei das Gefühl, das script wird nicht aufgerufen.

gib mir bitte nochnen Anstoß.

Lieben Gruß Rolf
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 17:39
Siehe Beschreibung der Datenpunkte der Aktoren
CONTROL_MODE ist nur lesbar.
Wenn dann ist BOOST_MODE zu setzen. Das nützt aber nichts, denn damit wird nur der BOOST_MODE aktiviert, nicht die Öffnung des Ventils.
Des Weiteren, wann wird denn SysVar gesetzt, so dass das Script getriggert wird und eine Triggerung erfolgt nicht mit "nur prüfen", sondern bei "Änderung auslösen"
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 17:53
Nach meinen Unterlagen müßte eigentlich CONTROL-MODE setzbar sein (Write). Testweise kannst Du die zyklische script-Triggerung mit der Zeitsteuerung ..5min..realisieren. Mir ist nur nicht ganz klar, was die Umschaltung AUTO..MANU bewirken soll, wenn man nicht danach gleich den Sollwert auf einen neuen Wert festlegt.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 18:12
Sorry bei HM nur lesbar, bei HMIP read/write
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 19:15
Hi, mit

dom.GetObject("OG-WZ-Displ:1").DPByHssDP("CONTROL_MODE").State(aState)

aState = 1 setze ich den Manuelmodus, damit stellt sich der Öffnungswinkel auf 100 % und zwar solange, bis sich Soll-und Isttemperatur auf ein halbes Grad angenähert haben. Danach

aState = 0 und es wird auf Automaticmodus geschaltet.

Ich versuche mal die Triggerung über die Zeit.

Danke
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 19:19
Erstaunlich, dass der Manu-Mode eine Ventilöffnung auf 100% bewirkt.

Das ganze benötigt jedoch 2 Ereignisse zum triggern. Einmal, um den Manu-Modus einzuschalten und einen zweiten um den wieder auszuschalten. Sowas über die Zeit zu machen ist nicht zu empfehlen
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2023, 21:58
Hallo Christian, der Manu-Mode kennt nur zwei Zustände: an und aus.

An bedeutet beim HK-Ventil -> Öffnungswinkel 100%

Aus bedeutet Öffnungswinkel 0%

Im Auto-Mode entzieht sich der Öffnungswinkel dem direkten Zugriff des Nutzers.

Ich habe für mich die optimale Lösung (noch im Test): Das HK-Ventil öffnet sich zu 100% solange die Ist-Temperatur mehr als 0,5 Grad von der Soll-Temperatur abweicht.

Die Abfrage geschieht alle 15 Minuten rund um die Uhr. Da meine RaspberryMatic auf einem NUC läuft, rechne ich nicht mit welchen Performanceproblemen.

Danke, mal schaun, wie´s weiter geht.

Gruß Rolf
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2023, 06:40
Mag bei dir aus welchen Gründen auch immer so sein, aber

-MANU = Temperatur über die Einstellung am Gerät/Wandtaster

-AUTO = Temperatur über das eingestellte Wochenprogramm
Christian
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2023, 09:57
das Leben ist kompliziert🤠
Rolf
Aw: Keine funktionierende Regelung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.12.2023, 09:58
@elkotek: Mir ist nur nicht ganz klar, was die Umschaltung AUTO..MANU bewirken soll, wenn man nicht danach gleich den Sollwert auf einen neuen Wert festlegt.

Den Satz habe ich erst gestern vertstanden. Ich war der irrigen Meinung, dass die Abfrage der SollTemp= dom.GetObject("OG-WZ-Displ:1").DPByHssDP("SET_POINT_TEMPERATURE").Value(); sich immer auf die im Wochenprogramm hinterlegte Temperatur bezieht(Auto-Mode).😫

Tatsächlich erhalte ich, nachdem ich in den Manu-Mode geschaltet habe, auch nur den Sollwert des Manu-Mode zurück.

Was ich also brauche, ist der zur Zeit der Abfrage hinterlegte Sollwert des aktuell gültigen Wochenprogramms. Ich hab mal im Netz recherchiert, bisher wollte noch niemand sowas wissen, oder aber ich sehe wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Gruß Rolf