Der Zähler wird unter anderem von Bayernwerk (vormals EON)und KommEnergie verbaut.
Achtung der Zähler ist sehr langsam und benötigt mindest-Wartezeiten zwischen den Befehlen. Er gibt nur einfache Zählerstände und keinen aktuelle Verbrauch aus.
Aw: Pafal 20EC3gr auslesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.09.2021, 19:59
<p>Hallo,</p>
<p>ich weiß nicht ob das hier noch jemand ließt, ist ja schon ein sehr alter Beitrag.</p>
<p>Ich habe den gleichen Zähler und den ES IEC, Firmware mittlerweile 2.5, leider bekomme keine Werte mit den Einstellungen aus dem anderen Beitrag, auch nicht den Gesamtverbrauch.</p>
<p>Gibt es mittlerweile jemanden der die Einstellungen für den Zähler mit der FW 2.5 bestätigen kann?</p>
<p>VG </p>
<p> Florian</p>
<p> </p>
Aw: Pafal 20EC3gr auslesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.09.2021, 20:57
Die Einstellungen sind:
Protokoll: D0 Modus C
Baudrate: 300
Datenformat: 1_7D_1P_E_1S
Bei den Identifikationskennzeichnungen für den Zählerstand kann man erst mal die 1.8.0 oder 1.8.1 probieren.
Falls es nicht geht, dann bitte prüfen ob die LED am HM-ES-TX-WM zyklisch rot oder grün leuchtet, nachdem man die linke Taste betätigt hat. Falls sie rot leuchtet, kann man versuchen die Position / Ausrichtung vom Lesekopf etwas zu verändern, bis es geht. Falls es rot bleibt, sollte man mit dem in der Anleitung beschriebenen Spiegeltest prüfen, ob der Lesekopf überhaupt ordnungsgemäß arbeitet.